sturing voor 2 rolluiken

Vragen staat vrij ... / Posez vos questions ...

Moderator: Domotix-Moderators

Post Reply
koen83
DomoMember
Posts: 1
Joined: Mon Feb 22, 2010 8:51 pm

sturing voor 2 rolluiken

Post by koen83 »

hallo allemaal,

Ben momenteel bezig met de elektriciteit in mijn nieuwe woning.
Ik heb hier 2 rollen die elektrisch bediend moeten worden.
Had gedacht te werken met de rolluikmodule van altako.
Of zijn er eventueel betere alternatieven?
Welke kabels moet ik dan voorzien?
De schakelaars bevinden zich vlak naast het raam.
Moet ik dan een 4G1.5 trekken van de schakelaars naar de module in de kast en dan nog eens een 3G1.5 trekken van de kast naar de motor van de rolluik?
User avatar
on4cet
Site Admin
Posts: 1127
Joined: Mon Oct 20, 2003 9:23 am
Location: Kasterlee - België

Post by on4cet »

Normaal trek je gewoon SVV ofzo van je drukknoppen naar je kast, 3 draden per rolluik (up, down, en common)

Je motor zelf moet 4G1,5 zijn of 5G1,5 (meer in gebruik), en ook recht naar de kast !

Wat je dan in je kast doet hangt van jezelf af, je kan zo'n module van eltako nemen, je kan gewoon met relaismodules werken (denk aan de interlock) of eventueel een logo of andere plc gebruiken (denk hierbij aan de toekomstige upgradebaarheid)

Mvg,
bart
There's No Home Like An Automated Home ...
Post Reply