Page 1 of 1

logo! uitgangen rechtstreeks of via relais

Posted: Tue Feb 07, 2006 11:52 am
by roeln
Een logo! uitgang kan respectievelijk maximaal 10A of 5A schakelen naargelang uitgang op logo! zelf of op uitbreidingsmodule.

Zijn er mensen die de belasting rechtstreeks aan de logo uitgangen hangen? Hang je dan tussen iedere uitgang een zekering? is da niet kostelijk?


Of wordt er meestal een relais tussen gezet zodat de logo enkel de relais schakelt? Is het in dit geval het beste om voor 24V uitgangen te kiezen ipv 230V uitgangen?

Posted: Wed Feb 08, 2006 1:28 pm
by roeln
niemand?

Is het een goede regel om enkel voor stopcontacten er een extra relais tussen te hangen maar verlichting rechtstreeks aan te sluiten?
230V*5A = 1150 W. da's al veel licht he...

Posted: Wed Feb 08, 2006 3:00 pm
by on4cet
Persoonlijk zou ik gaan voor een relais ertussen, maar van die zekeringhouders (minifuse type van legrand) voor op een din-rail kosten nu ook weer niet ZOOO veel geld hé, een kapotte logo kost meer :-)

Ik zou altijd voor 24 volt gaan, dat is het meest gebruikelijke als we over sturing gaan spreken van bv. plc's etc...


Groeten,

Bart

Posted: Thu Feb 09, 2006 12:07 pm
by roeln
stel je nu een relais voor of een zekering?
Dus ofwel sterkstroom niet door logo ofwel sterkstroom wel door logo?

Heb totaal geen idee van prijs van zekering of relais.

Posted: Thu Feb 09, 2006 12:53 pm
by on4cet
@roeln :

Sorry, ik dacht dat het duidelijk was uit m'n reply ...

IK zou gaan voor de RELAIS oplossing ... simpelweg omdat je dan zelf de uiteindelijke belasting kan bepalen aan de hand van het gekozen relais!

Neem dan nog bij voorbaat een lampvoet-type, en dan kan je ze nog makkelijk wisselen ook ...

DUS ... RELAIS !!!


Mvg,

Bart

Re:

Posted: Tue Feb 21, 2006 1:56 pm
by Sven
on4cet wrote:IK zou gaan voor de RELAIS oplossing ... simpelweg omdat je dan zelf de uiteindelijke belasting kan bepalen aan de hand van het gekozen relais!

Neem dan nog bij voorbaat een lampvoet-type, en dan kan je ze nog makkelijk wisselen ook ...
Lampvoet type... bedoel je dan van die steekrelais ?
Waar je dus eerst iets moet kopen van 2,5€ om op de rail te klikken en hierop kan je dan een steekrelais van 4€ op steken.

Heb ondertussen begrepen dat er 2 soorten relais zijn... Goedkope (steekrelais) en duurdere (25-30€) deze zien eruit als teleruptoren.

Posted: Tue Feb 21, 2006 2:48 pm
by roeln
Andere veilige en goedkopere mogelijkheid (bedankt Roger) is om de sterkstroom wel door logo te laten lopen en dan groepjes van bv 4 of 8 uitgangen samen af te zekeren op 5A.
Wanneer achter iedere uitgang toch slechts een paar lampjes hangen zou 5A voor de som van de stroom van de 4 uitgangen toch voldoende moeten zijn.

Re: logo! uitgangen rechtstreeks of via relais

Posted: Tue Feb 21, 2006 3:16 pm
by Gery
roeln wrote:Een logo! uitgang kan respectievelijk maximaal 10A of 5A schakelen naargelang uitgang op logo! zelf of op uitbreidingsmodule.
Opgelet, deze waardes gelden voor RESISTIEVE belastingen zoals bijv. simpele gloeilampen. De 10A uitgang kan slechts 3A INDUCTIEF schakelen zoals bijv. ongecompenseerde TL-lampen of rolluikmotoren.
Dus best relais' gebruiken zoals on4cet reeds schreef.

Posted: Tue Feb 21, 2006 10:04 pm
by on4cet
Ik zou hier voor de prijs kiezen, en daarom van die steekrelais kopen ... Als er zo één stuk gaat, is het makkelijk te vervangen, of als je meer vermogen moet schakelen, kan je gewoon een zwaarder model inpluggen !


Groeten,

Bart

Posted: Tue Feb 28, 2006 10:39 am
by roeln
misschien een zotte vraag maar bestaat er zoiets als een relais&zekering in één :?:

Dat zou eenvoudiger zijn dan relais + zekering in serie en misschien ook goedkoper....

Posted: Mon May 22, 2006 8:40 pm
by Benny
Een zekering en relais in één?????

Je elektrische installatie is toch al beveiligd door zekeringen?
Waaromer dan nog extra achter hangen.

Hang niks rechtstreeks op je logo tenzij enkele gloeilampen.
Maar gebruik extra relais zoals die van Merlin Gerin, of contax van Vynckier. Daar kan je dubbelpolig mee onderbreken en 16, 20, en meer Ampere mee schakelen (ohmse belasting welliswaar).
Die relais nemen trouwens maar één module per relais plaats in.

succes

Re:

Posted: Fri Jun 02, 2006 12:09 pm
by Koen Matthijs
on4cet wrote:Persoonlijk zou ik gaan voor een relais ertussen, maar van die zekeringhouders (minifuse type van legrand) voor op een din-rail kosten nu ook weer niet ZOOO veel geld hé, een kapotte logo kost meer :-)

Ik zou altijd voor 24 volt gaan, dat is het meest gebruikelijke als we over sturing gaan spreken van bv. plc's etc...


Groeten,

Bart

Bart,

heb je typenrs van die zekering(houders) ? Ik vind er niks van terug op hun website...

Bedankt,
Koen.

Posted: Fri Jun 02, 2006 9:16 pm
by on4cet
Hey Koen,

Nu heb ik even moeten zoeken hoor ... Eerst op m'n facturen gaan kijken, en dan nog eens op de Legrand site !

MAAR, ik heb het gevonden ... Hier het fotootje (het is de rechtse die ik heb) ...

Image

Volg via de bovengenoemde site de volgende onderdelen en je komt er !

U bevindt zich hier: Uitrustingen voor bedrading > Vikingâ„¢ 3 > railklemmen > Met schroefbevestiging > Deelbaar

Groetjes,

Bart

Posted: Wed Jan 16, 2008 2:30 pm
by Koen Matthijs
Even een ouwe koe uit de gracht halen.... :lol:


Bart,


de fuse die jij hebt, de rechtse, is dat een dubbele (2 circuits) ?

Ik heb ze gevonden in de cataloog van Legrand, maar veel info vind ik daar niet.


Zijn de zekeringen inbegrepen, of moet je die nog apart kopen ? Zoja, welke zijn het dan ?

In het geval ze inbegrepen zijn, hoeveel ampere zijn die zekeringen ?

Ik veronderstel dat je aparte zekeringen kan kopen om kapotte te vervangen ? Daar vind ik niks over.


Bedankt,
Koen.

Posted: Sun Jan 20, 2008 1:14 pm
by Dumor
Hallo,

Die zekeringhouders zijn normaal altijd zonder zekeringen. Die rechtse zijn enkelpolige, maar als je er 2 naast elkaar zet, heb je ook een dubbele natuurlijk.
Vergeet niet dat er daar ook aparte afdekplaatjes voor zijn om op de zijkant te klikken.

Ik heb wel geen idee van de maximale stroom die erdoor mag.